33问答网
所有问题
当前搜索:
三菱 plc 系列
三菱PLC
怎样采集基恩士GT2-71N的数据
答:
需要配置一个DL-RS1A通讯单元。推荐了解研祥金码,产品物美价廉,旗下的R-3000
系列
读码器,能够快速、全方位的条码捕捉读取。内置丰富的IO接口,支持复杂现场需求。集成多组可控光源,实现光源分路独立控制,响应你的柔性化生产需求。多核并行处理,提高整体读取速度。即插即用快速安装,一步到位轻松设定。
三菱PLC
型号是A172SHCPUN 我想问下用GX软件就能读取到内部程序吗_百度...
答:
A172SHCPU属于运动控制CPU可以跟A系列PLC混合使用,使用软件MT Developer,软件比较大,可以到
三菱
FA官方网站下载 A
系列PLC的
软件使用GX Developer,不能混用,A172SHCPU和Q172CPU/Q173CPU差不多,专门控制多轴伺服的,A系列停产了,现在Q系列的PLC都配Q172CPU/Q173CPU,楼上说的FX-VPS是FX系列的运动...
三菱plc
程序中INT D405 D320是什么意思?
答:
三菱
FX
系列PLC中
INT指令是浮点数转整数指令,这个意思就是将D406D405这个32位寄存器中的浮点数,舍去小数部分,转成整数,并存放到D320中。望采纳。。。
三菱plc
延时10分钟怎么编程
答:
加一个定时器T0,在梯形图中表示为T0 K60。T0计时器为100ms计时器,所以延时时间为100ms*60=6s,(1)基本延时环节,下图中当线圈得电后T0延时6s后其触点导通 (2)延时断开电路,下图中T0延时6s后断开,Y0失电。
三菱
FX
系列PLC的
跳转指令 CJ P8,其中的操作元件P0~P63 或P127的指针...
答:
可以任意使用的 只要指针不超过他的规定。
怎么理解
三菱PLC
机身上的S/N 1225024?
答:
对于SN;如果重要的话可以自己写入掉电存储器中:至于字母嘛,你读取值
PLC
某值为1,后触摸屏直接显示序列就好了.软件版本号有在D8001 (10进制数)前2位数字代表PLC型号,后3位数字代表版本信息。例如:D8001的数值是24251,24代表PLC型号为FX2N,FX3U,FX2NC或FX3UC
系列
(FX1N、FX1NC、FX3G为26,FX1S为22...
三菱plc
wor指令详解
答:
在
三菱
FX
系列PLC中
,WOR是逻辑或运算指令。有3个参数,就是前两个参数进行逻辑或运算,结果保存到第三个参数中。例如WOR H055 D0 D1,当其中的D0=44时,H055=B0000 0000 0101 0101,D0=44=B0000 0000 0000 0010 1100。进行逻辑或运算,结果就是B0000 0000 00111 1101=125。因此执行完WOR指令...
三菱PLC
之SLMP协议报文说明
答:
SLMP报文的两种形态 SLMP协议采用3E帧和1E帧两种报文格式,其中1E帧仅适用于FX5U/FX5UC CPU模块。这些帧格式与MC协议中的Qna
系列
3E帧和A系列1E帧兼容,使得不同设备间的连接变得更加灵活。通过MC协议,外部设备可以便捷地接入SLMP兼容的
PLC
设备。通信流程的步骤解析 在实际操作前,我们需要完成一系列...
三菱PLC编程
软件无法新建工程是怎么回事?
答:
三菱PLC编程
软件无法新建工程是因为过程中设置不同的
PLC系列
或类型造成的,可以更改操作重新设置来解决这个问题。其中的具体步骤如下:1、打开
三菱PLC的
主页,在菜单栏里面点击工程窗口的创建新工程选项。2、下一步会弹出一个新的对话框,需要根据实际情况选择PLC系列。3、这个时候如果没问题,就通过选择使用...
三菱PLC
里的S状态继电器是什么意思啊
答:
状态继电器(抄S)是
PLC
内部“软继电器”的一种,和输入继电器(X)和输出继电器(Y)一样,有无数对常开触点和常闭触点,如不作步进状态软元件,袭可作一般的辅助继电器(M)使用。FX
系列
内部共有状态继电器1000个,S0~S9主要应用在状态转移图(SFC)的知初始状态,S10~S19主要应用在状态转移图(SFC...
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
73
74
75
76
涓嬩竴椤
72
其他人还搜